Re: Испанец Рафаэль де Местре, совершающий экологически чистое...
Отправлено: 16.08.12 - 14:49
Далее сечение кабеля который идёт к розетке.
Ранее повсеместно в квартирах была алюминиевая проводка, сечением 1,5. Нагрузив такую на 16 ампер - очень большая вероятность спалить её. Сам провод ещё выдержит, хотя сильно разогреется. Не выдержат соединения. скрутки в коробках, контакты розеток естественно на алюминии ослабевают. Если дом современный и вместо провода уже заложен трехжильный медный кабель как полагается 2,5 квадрата.
То тут только ограничение на переход розетка- вилка. Этот контакт по ПУЭ не может пропускать более 16 ампер, но если взять тугие притёртые контакты, подтянуть клеммы, то до 27 с большими опасениями и под постоянным надзором можно вытянуть. Конечно это будет нарушением. Если автомат 16 ампер, то отсечка у него на коэффициенте 1,3
это значит при кабеле в 1,5 и автомате 16 мы можем выжать из розетки 20 ампер.
При кабеле 2,5 и автомате 25 мы выжимаем 32ампера теоретически, но реально страшно будет на это смотреть.
Особо неверующие могут включить в удлинитель электрочайник и обогреватель одновременно. И меняя в чайнике воду по мере закипания минут через 15 всё это прочувтстовать лично. (рекомендуется иметь электрика под боком и средства тушения).
Так что найти 30 ампер для зарядки составляет некоторую проблему.
Если ограничить ток заряда благоразумными для случайной розетки 20а. (при этом на цепи не должно быть включено вообще ничего)
считаем. получаем заряд до75% за 10 часов плюс ещё 3ч на дозарядку до 100%.