/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ АО «ССГПО» должно выплатить своему бывшему работнику 700 тыс. тенге в качестве возмещения морального вреда
 
 
Ответить 
Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12434
Re: АО «ССГПО» должно выплатить своему бывшему работнику 700
Отправлено: 24.06.09 - 00:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Это, если что, звоночек.
Согласный?

Возможно, но кажется больше что просто повальное разгильдяйство.
Налицо нарушение межотраслевых правил по охране труда и правил эксплуатации электроустановок, они прописывают весь процесс работы с линиями очень чётко. Причём многократно дублируется по правилам защита от ошибки. Цитата:
Drabl:
но както же всетаки случилось, и в этом случае ССГПО должно было отвечать по полной а не крутить хвостом..

Не думаю что в Республике изобрели свои правила, скорее всего только нумерация пунктов может отличаться.
Ещё раз по новой рассматриваем, может будет понятнее: Линия БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ которая может быть включена оперативным персоналом посредством штатных средства коммутации считается действующей, и работа с ней ведётся как с любой действующей линией, кроме этого даже не действующая линия даже ещё не построенная, может оказаться под напряжением (наведённым) и по этому правила должны соблюдаться.
В данном случае на ССГПО должен был быть человек выписывающий наряд,


это наш первый персонаж:
как правило это административно-технический персонал, для 10кВ линии только с 5 группой допуска.

Определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. Достаточность и правильность указанных в наряде мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

второй персонаж:
При работе свыше 1000вольт назначается ответственный руководитель работ
отвечает за выполнение всех указанных в наряде (первым) мер безопасности за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе и проводимого допускающим, а также за организацию безопасного ведения работ Как правило 5группа допуска (уже два человека умудренных опытом и многолетними знаниями доведёнными до автоматизма.

следующий персонаж
Допускающий:
отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, за полноту и правильность инструктажа членов бригады
Допускающий имеет при высоком напряжении группу не ниже 4. (4-5 группа - это люди сдающие строжайший экзамен каждый год, На всю московскую область (например) есть только одно место где у 4-5 группы могут принимать экзамен.

следующий персонаж
Производитель работ:
данный персонаж отвечает за целый лист, который долго набирать.
основные задачи непосредственно по наряду готовит рабочее место бригады, комплектует инструментом и средствами защиты, ставит указатели, таблички, ограждения, устанавливает с членом бригады заземления (которые спасут в случае чего) и отвечает за их сохранность, опять же за инструктаж бригады, за постоянный контроль за работой членов бригады, за безопасное ведение работ своё и членов бригады.
В данном случае для ВЛ выше 1000вольт должен иметь группу 4.


Следующий персонаж явно бездельник
НАБЛЮДАЮЩИЙ
Он не имеет право работать, ему это запрещено правилами, он постоянно должен находиться на рабочем месте и следить за соблюдением правил и мер безопасности.
только здесь на этом персонаже начинается группа 3.

А вот члены бригады отвечают только за свою собственную безопасность и выполнение правил.

Далее если подойти к коммутационному устройству, которое может подать напряжение что мы там увидим? Мы там увидим целый лес табличек запрещающие "НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ" "НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТА НА ЛИНИИ" указательные плакаты "Заземлено" причём их может висеть на рубильнике сразу несколько одновременно, правило такое, сколько заземлений - столько плакатов. Кроме этого в организационных правилах записано, что нужно предпринимать меры против ошибочного включения, это обозначает, что механически блокируются ножи разъединителей, кнопки коммутационных аппаратов отключаются или блокируются.

Первым трем персонажам демонстрируется разрыв токоведущих частей.
Делается шесть измерений для трёхфазной линии,
ставится несколько заземлений на провода.

Теперь скажите мне как при этом может оказаться напряжение на линии?
Профайл
Ответить 


Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60