6 декабря, в 14.30, на третьем этаже ТЭЦ АО «ССГПО» в Рудном разорвало паропровод. Пар пошел по галерее и хлынул в административно-бытовой корпус (АБК), где были люди. Две женщины погибли. Мужчина получил тяжелые ожоги. Более 30 человек пришлось эвакуировать из паровой ловушки с помощью пожарных. В департаменте по ЧС региона аварию уже назвали «чрезвычайным происшествием республиканского масштаба». Читать статью
Victor Yang: Я упустил момент - где такое давление падает аж до 1,2?
- по Рябкину....давление должно падать на ступенях турбокомпрессоров, и далее на контурах.... -на самом деле....давление упало....там где ему заблагорассудилось...изза разгерметизации системы...
Ну что ты вечно споришь? Тебе люди специалисты все по полкам разложили а ты тут с упорством известного животного оправдываешь бездарное руководство и напрасную гибель людей. Если и правда как говорят на форуме ты имеешь работу где то управлении, то стопроцентно гнать в шею надо таких "спецов" как ты, тебя, твое начальство которое приняло тебя на работу и всех твоих подчиненных если они есть. Страна тупиц при власти ей богу.. а потом рушатся экспы, дома, мосты...Потому что мы видите ли ковырялись где то...
Очень похоже на предыдущую модернизацию. Причём удивительное совпадение, именно труба была, именно 60 лет прослужившая. Это когда акимчикам костаная свалились с неба деньги на замену канализации. Труба лежащая 60 лет помнится она никого не убила ни при укладке, ни при полувековой эксплуатации. Убила тогда людей модернизация.
И опять встречается слово модернизация и опять трупы.
Наверное дронов мало купили. Сознание медленно меняют.
Модернизации оборудования, видимо, не производили, и в итоге паропровод разорвало там, где не должно было рвать.
Авария произошла на таком участке, что пар вырвался прямо в галерею. Рвани паропровод чуть дальше, пар мог бы пойти в другом направлении и трагедии удалось бы избежать********
Talapker: Вы не теплотехник и не строитель, да и не инженер. Технарь глупость такую бы не написал.
Браво!!! +100500! Про таких как этот нордост - чудо заправщик картриджей, по которому плачет палата№6, еще А.П. Чехов высказывался.
Вас, уважаемый Talapker, всегда приятно читать, пишите вы про своё инженерное дело, с чем вы связаны своим образованием и работой, грамотно. С уважением.
Victor Yang: Я упустил момент - где такое давление падает аж до 1,2?
В РОУ снижается давление пара. Конструкции, назначение разные, но общий принцип таков: пройдя через набор шайб и устройств для снижения давления пар (давление уже снизилось) поступает в часть, где идет впрыск конденсата. Конечный результат - пар с параметрами меньшими, чем в начале поступления в РОУ.
Уже известно, что оборудование котельной, в которой произошел разрыв паропровода, работало с 60-х годов. Это советская конструкция здания. На мой взгляд, она неудачная,******Ещ-щО бы!! Это советские колонизаторы построили такие здания и поставили такое оборудование, которое ПРОРАБОТАЛО 60 лет( под давлением , при высокой температуре, при полном отсутствии ремонта и общем раздолбайстве новых хозУЁв), у которых, как всегда, " денег на ремонт нет". Их цель- максимально выжать суперприбыль, а остальное -" по барабашке. Вот и гибнут бедные люди.
north_ghost: Ну газ-то нагреть до 500 градусов при давлении 1,2 очка - дело нехитрое, только на...я он такой нужен на энергетическом предприятии? Для турбины же нужнО давление, а температура - неотделимый вредный побочный эффект, только лишь мешающий...
Не газ, а пар! Как можно так читать не внимательно? Питательную воду (160-235 градусов, 140 атмосфер в нашем случае) подают в котел, где в поверхности нагрева под названием экономайзер она нагревается чуть больше и попадает в барабан котла. В барабане котла (при постоянном давлении 105-110 атмосфер) находится пароводяная смесь в состоянии насыщения при данном давлении. Вода поступает через опускные трубы снаружи котла в коллектора, а оттуда по экранным трубам (в топке котла) идет обратно в барабан. Пар же, отмытый от крупных капель воды, поступает в пароперегреватель, где перегревается и идет на турбину.
И Вы читали Ривкина?! Мощность турбины зависит от теплоперепада, срабатываемого в ней, то есть чем выше начальные параметры пара (давление и температура) и ниже давление в конденсаторе, тем выше теплоперепад.
Теплоперепад есть разница между энтальпией пара в начале и в конце расширения. При одинаковом давлении энтальпия будет возрастать при повышении температуры.
Цитата:
north_ghost: Вот это я и хотел, только Ривкина под рукой нету...
Ага... По самим таблицам не построить процесс расширения пара в турбине. Для этого нужна диаграмма состояния воды и водяного пара, которая есть в приложении данного источника. Хотел бы я на процесс Ваших расчетов полюбоваться.
Цитата:
north_ghost: Ну да. Для стеновых строительных конструкций и перекрытий - сущая фигня такая нагрузка, ага )))))))
Вы не теплотехник и не строитель, да и не инженер. Технарь глупость такую бы не написал.
Цитата:
north_ghost: И читал, и понимал, и циклы считал. Ну, в голове,конечно, не держу - шибко объемные они, чтоб на память прикидывать сколько там будет температура при неизменной S и падении давления до определенного уровня, да.
Я описывал Вам функцию H=f(t,p) - изоэнтальпийный процесс расширения пара, а не изоэнтропийный S...
Уже известно, что оборудование котельной, в которой произошел разрыв паропровода, работало с 60-х годов. Это советская конструкция здания. На мой взгляд, она неудачная,******
Ещ-щО бы!! Это советские колонизаторы построили такие здания и поставили такое оборудование, которое ПРОРАБОТАЛО 60 лет( под давлением , при высокой температуре, при полном отсутствии ремонта и общем раздолбайстве новых хозУЁв), у которых, как всегда, " денег на ремонт нет". Их цель- максимально выжать суперприбыль, а остальное -" по барабашке. Вот и гибнут бедные люди.